하수구막힘 해결전문 배관연구소 탁월한 기술력새 창 열림
작성자 정보
- 광기의코요테25 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 5 조회
- 목록
본문
예산 하수구 막힘|싱크대 역류 원인은 배관 속 1m 넘는 나무뿌리!안녕하세요. 탑배관연구소입니다.이번 현장은 충남 예산에 위치한 건설사 사무실입니다.탕비실 싱크대에서 물이 역류하는 문제가 발생해 하수구 점검을 진행했습니다.처음에는 일반적인 하수구 막힘으로 보였지만, 원인을 찾아보니 파손된 배관으로 나무뿌리가 침투해 배수관을 막고 있던 현장이었습니다.■ 싱크대 역류, 내시경으로 원인 점검예산 건설사 사무실 전경먼저 탕비실 싱크대에서 배관 내시경 점검을 시작했습니다.물이 역류한 탕비실 싱크대내시경 카메라가 10m 이상 진입한 뒤 분홍색 이물질로 막힌 구간을 m 확인할 수 있었습니다.막힘 지점까지 거리가 상당해 건물 외부 배관에 문제가 있을 것으로 판단했습니다.내시경으로 확인한 막힘 구간■ 관로탐지기로 막힘 위치 확인정확한 막힘 위치를 찾기 위해 관로탐지기를 사용했습니다.탐지 결과 건물 뒤편에서 막힘 위치가 확인됐고, 바로 옆에 집수정이 있어 추가로 내시경 점검을 진행했습니다.그 결과 배관 내부에 나무뿌리처럼 보이는 이물질이 발견됐습니다.관로탐지기로 하수구 막힘 위치 확인■ 플렉스 샤프트 작업 중 나무뿌리 발견우선 플렉스 샤프트를 이용해 통수 작업을 진행했습니다.하지만 장비에 잔뿌리만 걸려 나왔고, 배관 내부의 m.cafe.naver.com 막힘은 쉽게 해결되지 않았습니다.단순한 이물질 막힘이 아닌 것으로 판단해 정확한 위치를 다시 확인한 후 굴착 작업을 결정했습니다.플렉스 샤프트에 걸려 나온 나무뿌리■ 굴착 후 파손된 배관과 1m 넘는 나무뿌리 확인막힘 위치를 굴착한 결과, 예상대로 배관 일부가 파손되어 있었습니다.파손된 틈으로 나무뿌리가 침투해 배관 내부까지 자라면서 물길을 막고 있었던 것입니다.파손된 배관을 절단한 후 내부에 자리 잡은 나무뿌리를 꺼냈습니다.무려 1m가 넘는 길이의 나무뿌리가 배관 안에서 나왔습니다.굴착 후 확인된 배관 파손 부위배관에서 제거한 1m 이상의 나무뿌리■ 배관 하수구막힘 보수 및 최종 배수 테스트나무뿌리를 제거한 후 파손된 배관을 보수했습니다.배관 연결 상태를 확인하고 마지막으로 싱크대에서 물을 흘려보내 배수 테스트를 진행했습니다.막혔던 물길이 열리면서 물이 시원하게 흘러 내려가는 것을 확인했습니다.파손된 배관 보수 완료배관 보수 후 최종 배수 테스트이번 현장은 단순히 하수구만 뚫었다면 같은 문제가 반복될 수 있었던 곳입니다.내시경과 관로탐지기로 정확한 원인을 찾고, 나무뿌리 제거와 파손 배관 보수까지 진행해 작업을 마무리했습니다.하수구 막힘은 원인을 정확하게 찾아 해결하는 것이 중요합니다.예산·홍성·보령·내포신도시 하수구 하수구막힘 막힘 및 배관 점검은 탑배관연구소에서 진행하고 있습니다.#예산하수구막힘 #예산싱크대역류 #예산배관막힘 #예산배관보수 #예산읍하수구막힘 #삽교읍하수구막힘 #덕산면하수구막힘 #응봉면하수구막힘 #오가면하수구막힘 #신암면하수구막힘 #신양면하수구막힘 #광시면하수구막힘 #대술면하수구막힘 #고덕면하수구막힘 #봉산면하수구막힘 #홍성하수구막힘 #홍성읍하수구막힘 #홍북읍하수구막힘 #내포신도시하수구막힘 #보령하수구막힘 #대천하수구막힘 #웅천읍하수구막힘 #하수구나무뿌리제거 #배관내시경 #관로탐지 #플렉스샤프트 #하수구굴착 #하수구배관교체 #싱크대막힘 #탑배관연구소