대구 용산동 누수, 수도요금이 무려 4배! 범인은 땅속에!!새 창 열림
작성자 정보
- 차가운꿩33 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 4 조회
- 목록
본문
1. 현장 개요현장명용산구 후암동 복합빌딩 누수탐지 및 방수위치서울특별시 용산구 후암동공사기간2024. 08. 14. ~ 2024. 09. 01.공사 목적1) 기존 외벽 발수제 시공 및 내부 누수탐지, 배관 공사를 여러번 했던 현장이나 방수가 되지 않아 재방수 의뢰2) 종합적인 누수탐지 및 방수시공범위외벽 외, 종합2. 현장 진단당 건물은 서울특별시 용산구 후암동에 위치한 건물로, 여러 상가와 사무실, 게스트하우스가 영업 중인 복합빌딩이다.건물 전체적으로 다양한 누수가 발생하고 있었으며,특기할만 한 주요 누수는 4층 건물 중 4층에 집중되어 있었다.계속되는 누수 피해 및 방수 실패로 인해 건물주(법인)와 입주상가들의 갈등이 극에 달해 있었으며,방문하는 업체들 및 피해상가들의 누수원인 추측과 대책이 난립하면서 이미 몇 차례 시공을 한 상황이었다.하지만 방수는 되지 않았다.그 동안 진행했던 시공으로는,1) 외벽 벽돌 조적면 수성 발수제 도포 시공2) 옥상 우레탄 방수 점검 및 보강3) 내부 배관 점검 및 교체등이 있었다.현장 진단 결과 일단,기존의 누수탐지 및 시공의 전문성이 떨어진다고 판단, 모두 배제하고안락에서 다시 종합적으로 배관 및 외벽을 포함한 내,외부를 모두 누수탐지 후 대책 수립을 하기로 결정하였다.또한 피해상가들의 원인 추측과 대책 제안에 있어서도, 누수피해 양상만을 참고하고 원인 및 대책은 자체적으로 다시 제시하기로 협의하였다.본 현장 역시 종합적인 방수대책을 성립하는 것이 시급한 현장이라 판단하였다.3. 원인 판단당 건물의 상태는 아래와 같았다.1) 옥상 : 용산동 누수 전형적인 우레탄 방수 시공의 옥상이었으며, 노후되었으나 직접적인 누수로 이어질 심각한 하자 및 결함은관찰되지 않았다.노후되어 박락된 부위 일부에는 부분 시공의 흔적이 관찰되었으나 단순히 중도, 상도를 덧바르는 시공에 그쳐보강이 충분하다는 할 수 없었다.1-1) 옥상 우수관 및 유입구 : 기존 타 업체 옥상 방수 점검 및 보강을 함에 있어 우수관 및 유입구에 대한 점검은 이루어지지 않았으며,우수관 자체는 내시경 검사 결과 큰 문제가 보이지 않으나우수관 유입구에 대한 시공이 누락되었으며,따라서 우수가 우수관 유입구를 통해 우수관으로 배출되는 과정에서 우수관 유입구의 미방수면에 지속적으로고여 바닥면으로 침출되고 있었다.1-2) 옥상 옥탑 창고 :창고의 누수가 심하다는 의견에 창고 상부를 점검, 샌드위치 판넬의 접합부의 방수가 망실되었음을 확인하였고자외선 조사가 강렬한 위치 특성 상 실리콘 등의 시공은 유지보수시공 연한의 도래가 너무 짧을 것으로 판단,고무아스팔트 하도 시공 후 노출계 아스팔트 시트 시공을 계획하였다.2) 외벽 : 벽돌 조적 외벽면 건물로, 벽돌은 소성식 코팅 벽돌이 아니라 방수 기능은 양호하지 못하나 두께가 상당하여 누수에 취약한 자재는 아니나,조적 벽돌 사이의 틈(메지)을 채운 몰탈이 노후, 박락되어 외벽면 크랙이 다수 존재하였다.3) 외벽 코킹 : 외벽 창틀 코킹은 실리콘으로 시공되어 있었으며, 건축물 준공 시 시공한 이후 보강, 보완, 재시공한 흔적은 보이지 않았으며, 전체적인 상태는 양호하여 전면 제거 및 재시공의 필요성은 크지 않았으나노후로 인한 보수 필요 부위는 다수 안전한 용산동 누수 방법 관찰, 전체 실리콘 코킹 부위를 점검하며 보강 시공할 필요성은 중대했다.그외 덕트, 타공부의 코킹은 상태가 좋지 않아 전체 실리콘 보강 시공 간에 모두 보강할 필요가 있었다.3) 내부(수밀배관 및 기타) : 4층 피해구역 천장 및 외벽 접면의 피해가 광범위하게 나타났으며, 해당 부위의 수밀배관은 존재하지 않는 바,옥상 우수관 유입구의 위치와 피해구역의 도면도를 겹쳐보면 해당 부위의 침출로 인하여 습기가 내려옴을 확인,또한 외벽면의 미세침출 또한 간과할 수는 없어 해당 부위에 발수제를 추가 도포할 것으로 판단하였고,침출수의 규모에 비해 누수피해가 너무 광범위한 것에 대한 원인을 찾던 바 해당 누수부위에 공통적으로에어컨 냉매관이 지나가는 것을 확인하였다.따라서, 본건물의 누수 발생 원인은1) 주원인 : 옥상 우수관 유입구 시공 결함2) 부원인 : 외벽 및 코킹 부위 미세 침출3) 주원인과 부원인이 결합한 침출수 및 습기 유입으로 인해, 냉매관의 결로 현상이 폭발적으로 증가로 판단하였으며,최종적으로, 당 건물은외부 수분 유입 경로를 차단시키고 내부 결로 발생 조건을 함께 개선해야하는복합적인 대책이 필요한 것으로 판단되었다.4. 주요 사용 자재1) 옥상 우수관 유입구 하도공정 방수 및 바탕조정재아크릴릭계 탄성 방수 퍼티용도:유입구 주변의 미세균열 및 공극 충전불규칙한 바탕면의 요철 정리접합부 및 취약부의 방수 보강후속 방수도장을 위한 바탕면 조정2) 옥상 우수관 유입구 마감공정 탄성 도막방수재 및 보호도료우레탄 중도 및 상도용도:중도재를 통한 연속적인 탄성 방수층 형성유입구 주변 보수면을 덮어 sites 빗물 침투 차단상도재를 통한 방수층의 내후성 보완 및 표면 보호노출되는 시공면의 색상과 외관 마감3) 옥상 옥탑 하도공정 시트 방수용 바탕처리 및 접착 보강재고무아스팔트 하도재용도:아스팔트 방수시트 부착 전 바탕면 처리바탕면과 방수시트 사이의 접착력 보강후속 시트 방수층이 안정적으로 부착될 수 있는 바탕 형성4) 옥상 옥탑 마감공정 노출형 시트 방수재노출형 아스팔트 시트용도:옥탑 창고 지붕 전면의 방수층 형성기존 지붕의 이음부와 체결부 등 누수 취약부 피복시트 간 겹침 접합을 통한 방수층의 연속성 확보외부에 노출되는 지붕면의 방수 마감5) 코킹 공정 접합부 충전 및 탄성 실링재비변성 우레탄 실리콘용도:창틀과 외벽 사이 틈새의 충전 및 실링덕트·배관 관통부와 주변 접합면의 틈새 보수접합부를 통한 빗물 유입 차단 및 기밀성 보완부재의 미세한 움직임에 대응하는 탄성 접합부 형성6) 외벽 마감공정 빗물 흡수 저감 및 표면 보호재수성 발수재용도:벽돌 및 모르타르 등 외벽 바탕의 빗물 흡수 저감외벽 표면에 발수성을 부여하여 수분 침투 억제반복적인 수분 흡수에 따른 외벽의 오염 및 열화 완화7) 내부 마감공정 결로 저감 및 단열재배관용 발포 단열재용도:에어컨 배관과 주변 공기 사이의 열전달 저감차가운 배관 표면에서 발생하는 결로 억제결로수 낙하로 인한 천장·벽체의 젖음 피해 저감기존 배관 보온층의 손상부 및 단열이 끊긴 구간 보완5. 시공 공정본 현장의 경우 탑다운(TOP-DOWN) 방식으로 순차적 방수시공을 하였다.1) 옥상 우수관 유입구 하도공정 : 손상 콘크리트 게링 및 바탕면 정리오염되고 방수처리가 sites.google.com 미비한 옥상 우수관 유입구를 일부 파취하며 정리하고,탄성 방수퍼티를 이용하여 방수 하도면을 균일하게 조성하였다.2) 옥상 우수관 유입구 마감공정 : 우레탄 중,상도 시공 및 맞춤 유입구 설비양생 완료된 하도면 위에 우레탄 중, 상도를 시공하였다.또한 비정형 규격의 우수관 유입구이므로 타공거름판을 그라인더로 절단, 맞춤 설비하였다.3) 옥상 옥탑 하도공정 고무아스팔트 하도재 전체 도포기존 실리콘 등 접합면이 불량하고 옥상판넬 역시 휘어 이격이 발생하고 있었다.따라서 해당 크랙들을 보수한 뒤, 고무아스팔트 하도재를 전체 2회 도포하여 하도면을 형성하였다.4) 옥상 옥탑 마감공정 노출형 시트 방수재자외선에 강한 노출형 시트 방수재를 덮어 마감하였다.5) 코킹 공정 접합부 충전 및 탄성 실링재고소작업차량 접근 및 시공이 힘든 당 건물의 특성을 반영하여,자일로프로 외벽 및 창틀에 직접 접근, 기존 실리콘 코킹 부위를 모두 육안, 촉지 점검하였고보강 시공 필요부위를 비변성 우레탄 실리콘으로 코킹하였다.6) 외벽 마감공정 빗물 흡수 저감 및 표면 보호재수성 발수재의 방수능은 단일 시공으로는 추천하기 힘들어 본사에서는 시공을 지양하는 편이나,당 현장의 경우 보충적인 개념으로 코킹 양생 완료 후 취약지점에 대해 부분 도포 시공하였다.7) 내부 마감공정 결로 저감 및 단열재외부의 누수 및 습기 유입을 위 공정들로 최대한 차단하였으나, 이미 결로가 폭발적으로 발생한에어컨 배관에 대한 단열 교체 및 추가 단열 역시 중요하다고 판단,문제 배관들에 대한 재단열 및 보강조치를 시행하였다.6. 현장 특이사항 및 https://sites.google.com/view/zuqmzrklxve 안전관리본 현장은 협소도로로 도로점용허가 및 고소작업차량 작업이 불가한 현장으로,옥상 앵커(청소고리) 및 간이앵커 설치도 난해한 현장으로 자일로프 기술공들의 리깅 실력이 중요한 현장이었다.7. 기존 공사와의 차별점본 현장에서 얻을 수 있었던 가장 중요한 교훈은, 수밀배관이 존재하지 않는 부위에서의 누수를 잡아내는 데 있어확증편향에 대하여 경계하여야한다는 점이다.본 현장은 기존 여러 업체의 누수탐지 및 방수시공이 이루어진 현장으로써,누수피해구역 역시 외벽과 근접하였고 해당 부위 상단에 수밀배관, 즉 상수,오수,난방 배관 등의 물이 차 있는 배관이 존재하지 않아피해자들 및 건물소유법인 등 관계자들이 모두 누수원인으로 외벽을 지목하고외벽 시공에 대한 필요성을 강조하며 발주한 곳이었다.하지만 안락은,해당 피해구역 상단에 이미 옥상보강 방수시공이 들어갔으며 수밀배관이 존재하지 않는다는 조건 하에서단순히 발주 내용대로 외벽 보강시공만을 시행하지 않고누수탐지를 재진행, 공유부가 아닌 전유부의 에어컨 배관 결로로 인한 누수원인을 파악함으로써 전체적인 누수 책임 구조를 재설계하였으며또한 결로 현상이 발생함에 있어서는 수분 유입이 필수적임을 전제, 기존 시공 간 누락된 누수 지점을정확하게 파악하여 시공함으로써누수탐지 및 방수시공을 완료할 수 있었다.8. 공사 완료 결과공사 완료 후 누수피해는 중지되었다.완공 후 강수 시 재누수 여부 및 천장 개방 중 결로 재발생 여부를 확인한 뒤, 이상 없음 확인하였다.9. 사진 기록01. 착공 전 사진 : 02. 시공 중 사진 : 03. 완공 후 사진 :